Buna seara,
Din nou ma simt nevoit sa cer scuze tuturor clientilor SimpliQ pentru downtime-ul de 2 ore din aceasta dupa-masa.
La ora 15:02 a survenit o pana de curent generala in zona in care se afla noul DC SimpliQ. Cauza acestuia a fost un excavator al companiei de drumuri care lucreaza in apropierea cladirii. Cauza a fost determinata tarziu deoarece cei care au taiat cablul electric de 10,000 KW nu au semnalat acest lucru si cu atat mai grav, au acoperit zona in care acestia au lucrat.
Pana echipele celor de la electrica au descoperit sursa intreruperii a durat aproximativ o ora si 30 de minute, timp in care cladirea a fost reconectata pe unul dintre cele 3 statii de transformare la care este conectata cladirea.
Punerea sub tensiune a noii linii a durat aproximativ 20 de minute.
UPS-urile si generatorul nu au facut fata duratei indelungate de downtime. Ca urmare a acestui nefericit incident, a fost comandat un nou generator de mare putere, care va fi pus in functiune peste aproximativ 2 saptamani.
Acest incident a aparut in cel mai neoportun moment, la exact 2 zile dupa ce am putut rasufla usurati dupa marea mutare. Speram ca acest ghinion nu se va mai repeta in ceea ce priveste noul DataCenter SimpliQ.
Ca urmare, am decis sa actionam in judecata compania care a cauzat taierea cablurilor de curent.
Inca o data ne cerem mii de scuze pentru acest total nefericit incident si va asiguram ca facem absolut tot ce este omeneste posibil pentru ca sa nu mai apara absolut nici un incident.